S108电源管理器(时序器)协议解析

[复制链接]
为你锁心 发表于 2019-4-25 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.待机按钮状态 (帧类型=0x01; 参数1(0x00:关  0x01:开))
关:48 1A 00 01 00 00 00 4D
开:48 1A 00 01 01 00 00 4D

2.模式调用     (帧类型=0x02;参数1(范围0x01~0x09))
  模式1:     48 1A 00 02 01 00 00 4D
  模式2     48 1A 00 02 02 00 00 4D
  模式3     48 1A 00 02 03 00 00 4D

3.模式保存     (帧类型=0x03;  参数1(范围0x1~0x09) )
  模式1:     48 1A 00 03 01 00 00 4D
  模式2     48 1A 00 03 02 00 00 4D
模式3     48 1A 00 03 03 00 00 4D

4.通道(继电器)全开/全关 (帧类型=0x04;参数1( 0x00:关  0x01:开))
  全关:    48 1A 00 04 00 00 00 4D
  全开:    48 1A 00 04 01 00 00 4D

5.单通道(继电器)开/关 (帧类型=0x05; 参数1表示通道号(0x00~0x07),参数2( 0x00:关  0x01:开))
  通道1关:  48 1A 00 05 00 00 00 4D
  通道2关:  48 1A 00 05 01 00 00 4D
……
通道8关:  48 1A 00 05 07 00 00 4D
通道1开:  48 1A 00 05 00 01 00 4D
  通道2开:  48 1A 00 05 01 01 00 4D
……
通道8开:  48 1A 00 05 07 01 00 4D




6.串口RS232波特率设置(帧类型=0x06; 参数1:0x00~0x05)

4800:    48 1A 00 06 00 00 00 4D
9600:    48 1A 00 06 01 00 00 4D
19200:   48 1A 00 06 02 00 00 4D
38400:   48 1A 00 06 03 00 00 4D
57600:   48 1A 00 06 04 00 00 4D
115200:  48 1A 00 06 05 00 00 4D

7.本机ID设置(帧类型=0x07; 参数1:0x00~0xff)

设置ID为0:    48 1A 00 07 00 00 00 4D
设置ID为1:    48 1A 00 07 01 00 00 4D
设置ID为2:    48 1A 00 07 02 00 00 4D


8.设置级联(帧类型=0x08; 参数1:关:0x00,开:0x01)

设置级联 :    48 1A 00 08 00 00 00 4D
         开:          48 1A 00 08 01 00 00 4D

9.初始化(帧类型=0x09;)

  初始化:      48 1A 00 09 00 00 00 4D

S108电源管理器新中控协议(20170721).docx

18.05 KB, 下载次数: 815

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则